    VĨNH PHÁT là đơn vị chuyên thi công ống đồng máy lạnh cho công trình từ nhà ở cho đến các dự án lớn với các chế độ ưu đãi đặc biệt cho khách hàng
    [​IMG][​IMG]
    Ống đồng tại công ty VĨNH PHÁT dùng trong lắp đặt là ống đồng thái lan + 2 lớp cách nhiệt + độ dày zem cao + dẫn nhiệt tốt trong quá trình sử dụng
    Ống đồng tại công ty chúng tôi rất đa dạng
    • Ống đồng cuộn (15m/cuộn) áp dụng với kích thước Ø6, Ø10, Ø12, Ø16, Ø19
    • Ống đồng cây (2.9m/cây) áp dụng với kích thước Ø22, Ø25, Ø28, Ø32, Ø35, Ø38, Ø42, Ø54

    1. Tiêu chuẩn ống đồng khi lắp đặt điều hòa trung tâm

    Đối với ống đồng lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm VRV thì chiều dày tối thiểu của ống từ 0.81mm. Do đường ống dài và áp suất cao nên đường ống đồng trong hệ thống VRV dày hơn so với các máy dân dụng ( khoảng 0.61).
    [​IMG]
    2. Tiêu chuẩn dây điện khi lắp đặt điều hòa trung tâm
    Máy nén VRV sử dụng dòng điện 3 pha công nghiệp ( 380V - 50Hz), đây là dòng điện có hiệu điện thế lớn, kiểm tra lại catalogue của sản phẩm sẽ ra cường độ dòng điện tương ứng, qua đó sẽ chọn dây dẫn theo những nguyên tắc sau:
    Ta có dòng điện tính được là 80 A thì ta chọn dây dẫn có tiết diện 25 mm2. Điện nguồn dàn lạnh có 4 dây, trong đó 3 dây pha và 1 dây trung tính. Để có kích thước dây dẫn chính xác thì ta nên tra catalogue dây dẫn điện của sản phẩm. Ở dây ta chọn dây PVC/PVC (3Cx25 + N16 mm2) Hoặc chọn dây đơn 1Cx25 mm2 và 1Cx16 mm2.
    Tính chọn CB:
    Từ dòng điện trên ta có được dòng điện của CB. Dòng chọn CB là dòng hoạt động thông thường dòng chọn CB sẽ bằng dòng hoạt động x1.1
    Chọn dây cho dàn lạnh:
    Dây dàn lạnh thì CB tối thiểu là 15A với mặt lạnh thông thường, riêng với dòng giấu trần nối ống gió là 16A.
    Trên đây 2 tiêu chuẩn quan trọng khi lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm cho các công trình nếu khách hàng cần chúng tôi tư vấn thêm hãy liên hệ với công ty theo thông tin dưới. Hi vọng bài viết trên giúp khách hàng hiểu rõ hơn về yêu cầu khi lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm đảm bảo cho hệ thống hoạt động tốt.

    PHÂN PHỐI - THIẾT KẾ - LẮP ĐẶT - BẢO TRÌ - SỬA CHỮA - MÁY LẠNH TREO TƯỜNG ÂM TRẦN ỐNG GIÓ
    CHUYÊN NGHIỆP – CHẤT LƯỢNG – UY TÍN
    VUI LÒNG LIÊN HỆ
    CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH VĨNH PHÁT
    Phòng tư vấn kinh doanh 0914.174.679 Mr. Trung - 02.866.599.278 Ms. Liên
    Địa chỉ: 1/14A – Đường Số 2 – P.Trường Thọ – Q.Thủ Đức
    Email: vinhphatcodienlanh@gmail.com
    QUÝ KHÁCH XEM SẢN PHẨM KHÁC VÀ THÔNG TIN LẮP ĐẶT TẠI WEBSITE:

    Maylanhvinhphat.com
     

Chia sẻ trang này

Đang tải...