Dịch vụ thi công ống gió phòng sạch | 0972 040 898

Thảo luận trong 'Thiết kế, thi công' bắt đầu bởi congtytriviet, 7/5/22.

Vùng đăng:
Bình Phước
Tình trạng:
Mới
Nhu cầu:
Chào bán
Giá:
Liên hệ
Điện thoại liên hệ:
 0937060277
Địa chỉ liên hệ:
Quận Bình Thạnh HCM, Bình Phước (Xem bản đồ)
Thông tin:
7/5/22, 0 Trả lời, 50 Đọc
  1. congtytriviet

    congtytriviet Member

    DỊCH VỤ THI CÔNG ỐNG GIÓ PHÒNG SẠCH | 0972 040 898 MR.TUẤN

    Hệ thống thông gió và điều hòa là phần rất quan trọng trong bất kỳ phòng sạch nào. Và hệ thống thông gió này có hai điểm bắt buộc cần phải đáp ứng đó là: Thứ nhất, hệ thống đường ống bắt buộc phải sạch, thứ hai là đường ống bắt buộc phải chịu áp lực cao. Hãy cùng tìm hiểu xem làm thế nào để kiểm soát chất lượng và xử lý ống gió cho phòng sạch một cách tốt nhất.

    1. Yêu cầu về độ sạch của ống gió
    1) Bề mặt bên trong của ống gió bằng phẳng và nhẵn, không được phép có khung gia cố hoặc các đường gân gia cường bên trong ống.

    2) Tỷ lệ hư hại diện tích lớp mạ kẽm trên diện tích bề mặt ống gió không quá nhiều và không vượt quá 10%

    3) Sau khi hoàn thành lắp đặt ống dẫn, nó cần được làm sạch. Sử dụng các chất tẩy rửa không gây hại cho cơ thể con người, đường ống và sản phẩm.

    4) Sau khi hệ thống ống gió đã được làm sạch để đáp ứng các yêu cầu, đầu cuối phải được bịt kín, và nó nên được bảo quản trong phòng sạch.

    [​IMG]

    2. Chú ý khi kết nối tấm ống gió
    1) Ống không được có các đường nối nằm ngang, tránh các khúc cua 90 độ.

    2)

    • Khi chiều rộng cạnh đáy của ống gió hình chữ nhật nhỏ hơn hoặc bằng 900mm thì yêu cầu là không có đường nối trên mặt đáy

    • Khi lớn hơn 900mm và nhỏ hơn hoặc bằng 1800mm thì phải ghép đường nối đáy.

    • Khi lớn hơn 1800mm và nhỏ hơn hoặc bằng 2700mm, bề mặt đáy được nối không quá 2 điểm.
    3) Các ống gió của hệ thống điều hòa không khí có cấp độ sạch không khí N1 ~ N5 sẽ không được nối bằng khớp nối.

    3. Chống ăn mòn cho ống gió trong phòng sạch
    1) Vật liệu của bu lông, đai ốc, vòng đệm và đinh tán được sử dụng trong ống dẫn khí phải tương thích với các đặc tính của ống và không được xảy ra ăn mòn điện hóa.

    2) Khi có hư hỏng đối với đường nối, mép gấp và đinh tán của ống thép mạ kẽm, chúng phải được xử lý bằng chất chống ăn mòn.

    3) Thân hộp lọc Hepa của hệ thống điều hòa làm sạch không khí, khung cố định của bộ lọc hiệu quả cao trong hộp và các bộ phận cố định khác phải được mạ kẽm, mạ niken hoặc các bộ phận chống ăn mòn khác.

    4. Phương pháp kết nối ống gió
    Ống dẫn khí hình chữ nhật không được kết nối với dải chèn kiểu S và dải chèn góc vuông. Ống gió của hệ thống điều hòa không khí trong phòng sạch có chiều dài cạnh lớn hơn 1000mm không được nối bằng kẹp lò xo mặt bích bản thép mỏng mà không có các biện pháp gia cố tương ứng.

    1. Thông số kỹ thuật mặt bích
    Các thông số kỹ thuật về kích thước mặt bích phù hợp với các yêu cầu hệ thống điều hòa không khí.

    2. Khoảng cách bu lông mặt bích
    Khoảng cách bu lông của mặt bích ống dẫn khí:

    • Khi mức độ sạch không khí là N1 ~ N5, khoảng cách này không được lớn hơn 80mm;
    • Khi mức độ sạch không khí là N6 ~ N9, thì khoảng cách này không được lớn hơn 120mm .
    3. Đinh tán
    Không được sử dụng đinh tán giữa các mặt bích và ống dẫn khí: Đinh tán mành là loại đinh tán một mặt, áp suất của máy lạnh sạch là tương đối cao. Vì lí do đó, để duy trì độ bền kết nối khi mặt bích của ống dẫn khí được kết nối, chúng ta sẽ không sử dụng mặt bích của đinh tán trong việc kết nối với ống dẫn khí.

    4. Khoảng cách đinh tán mặt bích và ống gió
    Khoảng cách lỗ đinh tán:

    • Khi mức độ sạch của không khí là N1 ~ N5, nó không được lớn hơn 80mm;
    • Khi mức độ sạch của không khí là N6 ~ N9, nó không được lớn hơn 120mm.
    5. Khả năng kín khí
    1) Keo làm kín sử dụng cho các mối nối, mối hàn phải được bắn ở phía có áp suất dương.

    2) Nên sử dụng chất làm kín để bịt kín các điểm gia cố bên trong ống dẫn hoặc xung quanh các điểm tán đinh mặt bích.

    6. Gia cố ống gió
    1. Khi chiều dài của phần ống dẫn ở vị trí được gia cố lớn hơn 1250 mm, diện tích một mặt sẽ lớn hơn 1,0 mét vuông.

    2. Hình thức gia cố
    1) Không nên sử dụng các biện pháp gia cố bên trong hoặc các thanh gia cố, mà chúng ta nên sử dụng các khung gia cố bên ngoài.

    2) Việc sắp xếp cốt thép phải gọn gàng và đồng đều.

    3. Vật liệu gia cố và thông số kỹ thuật
    1) Dùng thép góc hoặc thép tấm được gấp thành các sườn cốt thép để làm khung gia cố.

    2) Chiều cao của khung gia cố phải nhỏ hơn hoặc bằng chiều cao của mặt bích của ống gió.

    4. Kết nối giữa khung gia cố và ống dẫn khí
    1) Có thể sử dụng đinh tán bao gồm đinh tán mù và đinh tán với ống dẫn khí phải chắc chắn.

    2) Khoảng cách tối đa giữa các đinh tán không được lớn hơn 220 mm.


    [​IMG]
    Quy định về ống gió trong phòng sạch
    Vật liệu của ống gió phải được lựa chọn theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Nếu không có yêu cầu đặc biệt thì nên sử dụng thép mạ kẽm. Khi yêu cầu quy trình sản xuất sản phẩm hoặc điều kiện môi trường phải sử dụng ống dẫn khí phi kim loại. Nên sử dụng vật liệu không cháy hoặc vật liệu khó cháy loại B1 và bề mặt phải nhẵn, phẳng và không bám bụi, nấm mốc.

    Ống gió của hệ thống điều hòa không khí phải đáp ứng các yêu cầu sau:
    • Khi chiều dài cạnh của ống dẫn hình chữ nhật nhỏ hơn hoặc bằng 900mm, bảng điều khiển phía dưới sẽ không được nối. Ống dẫn hình chữ nhật lớn hơn 900mm không được nối theo chiều ngang;
    • Các bu lông, đai ốc, vòng đệm và đinh tán được sử dụng trong ống dẫn khí phải được làm bằng vật liệu tương thích và không tạo ra ăn mòn điện hóa.
    • Bề mặt bên trong của ống gió bằng phẳng và nhẵn, không được đặt khung gia cố và các sườn gia cường trong ống gió;
    • Không được sử dụng miếng chèn hình chữ S, miếng chèn góc vuông, và miếng chèn góc khớp thẳng đứng khi không thể nối ống dẫn bằng mặt bích;
    • Các ống gió của hệ thống điều hòa không khí sạch có độ sạch không khí từ 1 đến 5
    • Khoảng cách giữa các bu lông và lỗ đinh tán của mặt bích ống dẫn khí không được lớn hơn 80mm ( đối với cấp độ sạch không khí từ 1 đến 5). Khi cấp độ sạch không khí từ 6 đến 9, không được lớn hơn 100mm;
    • Khi chiều dài cạnh của ống hình chữ nhật lớn hơn 1000 mm, thì không được sử dụng ống không có mặt bích được nối bằng kẹp mặt bích.
    [​IMG]
    Thi công lắp đặt hệ thống ống gió trong phòng sạch

    1. Việc lắp đặt ống gió của hệ thống điều hòa không khí lọc phải được thực hiện với điều kiện mặt bằng của nơi lắp đặt đã được hoàn thiện và phòng có các biện pháp chống bụi.
    2. Sau khi hệ thống ống gió được lắp đặt xong, nên tiến hành kiểm tra độ kín của hệ thống. Chỉ được tiến hành bảo ôn ống gió và các quy trình khác sau khi đã trải qua kinh nghiệm.
    3. Giá treo và giá đỡ của hệ thống ống gió phải được liên kết chắc chắn với vỏ công trình. Khi cố định bằng bu lông nở phải đáp ứng các yêu cầu của tài liệu kỹ thuật tương ứng. Giá đỡ và móc treo phải được xử lý chống ăn mòn.
    Lưu ý khi lắp đặt các ống gió và các phụ kiện của hệ thống điều hòa không khí cho phòng sạch
    • Lau sạch trước khi lắp đặt để đảm bảo rằng không có dầu và bụi nổi;
    • Khi tạm dừng trong quá trình thi công, hoặc khi công trình đã hoàn thành, cần chặn cổng ống dẫn khí;
    • Các miếng đệm mặt bích phải được làm bằng vật liệu không sinh bụi, không dễ bị lão hóa, kín khí và có độ mềm dẻo nhất định. Độ dày của miếng đệm phải từ 5-8mm;
    • Các miếng đệm mặt bích không được sử dụng các mối nối đối đầu đường may thẳng. Nghiêm cấm sơn lên gioăng, có thể dùng keo trám tại các mối nối;
    • Nghiêm cấm việc băng qua các đường ống khác trong ống dẫn khí.
    Yêu cầu lắp đặt cửa thoát khí trong phòng sạch
    • Lau sạch trước khi lắp đặt, và không được có vết dầu, bụi trôi nổi, v.v.;
    • Kết nối với ống dẫn khí phải chắc chắn và chặt chẽ;
    • Nó phải gần với bề mặt trang trí trần / tường, và bề mặt phải bằng phẳng, và cần thực hiện các biện pháp bịt kín đáng tin cậy tại các mối nối;
    • Vị trí lắp đặt của các cửa gió trong cùng một phòng sạch (khu vực) cần được bố trí phối hợp với đèn chiếu sáng và các thiết bị khác sao cho gọn gàng, đẹp mắt;
    • Bộ lọc khí hiệu suất cao nên sử dụng loại cố định đáng tin cậy.
    Dịch vụ thi công ống gió phòng sạch
    CLEANROOM VIỆT NAM là đơn vị tiên phong tại thị trường Miền Nam, chuyên cung cấp các dự án Phòng sạch hoàn thiện. Chúng tôi đã trải qua hơn 20 năm hoạt động chuyên nghiệp trong ngành phòng sạch. CLEANROOM VIỆT NAM đã cung cấp rất nhiều công trình phòng sạch GMP, đạt kỹ thuật cao trong thiết kế và lắp đặt hệ thống phòng sạch giúp Khách hàng đạt tiến độ nhanh chóng chính xác và tiết kiệm được nhiều chi phí trong vận hành, lựa chọn thiết bị và công nghệ.

    Để được tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ theo hotline: 0972 040 898 – CLEANROOM VIỆT NAM

    CLEANROOM VIỆT NAM

    Địa chỉ: 290/54 Nơ Trang Long, P12, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
    Chứng nhận ĐKKD số 0314082652 do Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 26/10/2016
    tuan@cleanroomvietnam.vn
    0972 040 898
     
    Tags:

Chia sẻ trang này

Đang tải...